VINKA0506
Autore

Registrato
11/12/2009 23:40:15

Residente
Isernia

Messaggi
38

 
Inviato: 27/07/2010 22:18:06
Oggetto: Vano caldaia
Messaggio:

Ciao,
vorrei sapere se è possibile, dal punto di vista legale,installare una caldaia a condensazione in un vano, al quale si accede dal garage.
Ovviamente nel vano caldaia è possibile praticare dei fori di aerazione sulla parete esterna.
Sto facendo riferimento ad un garage situato al piano interrato di una costruzione a schiera.
Ho letto che se la caldaia è inferiore a 35 KW, la cosa è possibile a condizione che la porta che separa il vano caldaia dal garage sia una porta REI; e in tal caso con la potenza della caldaia ci dovrei essere, dal momento che la stessa deve alimentare un impianto di riscaldamento a pavimento per un immobile di circa 220 mq. su più livelli.
Ma le mura di questo locale devono soddisfare requisiti particolari? Il muro è realizzato con forato da 20 cm.
E se la caldaia dovesse avere una potenza superiore ai 35 KW? Che succede?

Ciao

Vincenzo
TIZIANO_C

Registrato
06/03/2008 20:38:01

Residente
Belluno

Messaggi
59

 
Inviato: 28/07/2010 08:56:11
Oggetto: *Inserire l' oggetto del messaggio
Messaggio:

Concordo che serve la porta REI 120. Caldaia < 35 kW a camera chiusa e, secondo me, sei a posto.
Se > 35kW, pur non essendo necessario CPI del VVFF, il locale deve rispettare i requisiti delle centrali termiche.
VINKA0506

Registrato
11/12/2009 23:40:15

Residente
Isernia

Messaggi
38

 
Inviato: 28/07/2010 09:34:23
Oggetto: *Inserisci l'oggetto per il messaggio
Messaggio:

Citazione: tiziano_c - 28/07/2010 8.56.11

Concordo che serve la porta REI 120. Caldaia < 35 kW a camera chiusa e, secondo me, sei a posto.
Se > 35kW, pur non essendo necessario CPI del VVFF, il locale deve rispettare i requisiti delle centrali termiche.


E quali sono i requisiti delle centrali termiche?
RADIANTE

Registrato
02/11/2007 21:17:40

Residente
--- Forte dei Marmi ---ArchiBagno MODERATORE

Messaggi
89

 
Inviato: 28/07/2010 15:34:14
Oggetto: *Inserire l' oggetto del messaggio
Messaggio:

Credo che la CT > di 35kw non possa essere eseguita sotto l'abitato ,devi corredare la caldaia di tronchetto ispesl con prova pressione pozzetto e pressostato di sicurezza,devi montare una valvola di intercettazione combustibile termica la caldaia deve avere degli spazi idonei dalle pareti per accedervi le pareti devono essere rei e antiscoppio le ventilazioni sono maggiorate progetto ing dell'impianto presentazione pratica ispesl approvata di uff da VV FF anche gli impianti elettrici dovranno rispettare normative piu severe,tornando alla caldaia attuale in teoria una casa ben isolata di 220mq ha bisogno di 22kw max se non hai isolanti e pareti sottili la vedo dura raggiongere livelli di confort
VINKA0506

Registrato
11/12/2009 23:40:15

Residente
Isernia

Messaggi
38

 
Inviato: 28/07/2010 18:03:44
Oggetto: *Inserisci l'oggetto per il messaggio
Messaggio:

Citazione: radiante - 28/07/2010 15.34.14

Credo che la CT > di 35kw non possa essere eseguita sotto l'abitato ,devi corredare la caldaia di tronchetto ispesl con prova pressione pozzetto e pressostato di sicurezza,devi montare una valvola di intercettazione combustibile termica la caldaia deve avere degli spazi idonei dalle pareti per accedervi le pareti devono essere rei e antiscoppio le ventilazioni sono maggiorate progetto ing dell'impianto presentazione pratica ispesl approvata di uff da VV FF anche gli impianti elettrici dovranno rispettare normative piu severe,tornando alla caldaia attuale in teoria una casa ben isolata di 220mq ha bisogno di 22kw max se non hai isolanti e pareti sottili la vedo dura raggiongere livelli di confort


Grazie per tutte le info, ma credo proprio di rimanere al di sotto dei 35 KW, anche perchè la casa dovrebbe essere isolata abbastanza bene, dal momento che ho uno spessore del muro di 45 cm, composto da forato + 7 cm. di camera d'aria riempita con argilla espansa+stryrodur da 6 cm. + forato.
VINKA0506

Registrato
11/12/2009 23:40:15

Residente
Isernia

Messaggi
38

 
Inviato: 30/07/2010 09:48:22
Oggetto: *Inserire l' oggetto del messaggio
Messaggio:

Quali sono i riferimenti normativi che si applicano per le caldaie inferiori a 35 kW?

Utenti Online
|radiante|renzo_spedicato|paolo1983|sofianiko|Asphalto|roberta83|diegomilito|