Ti ringrazio per l'ampia risposta ma così tu a naso 100 euro su che lettera scommetteresti?

posso dirti in più che il piano terreno è isolato a mezzo di gattaloiato sottostante di circa 40 cm, poi lungo il perimetro della casa altro gattaiolato largo ed alto circa 40 cm.

Poi come detto feltro.

La falda del tetto ha della stifferite alta 3 cm.

Poi niente altro più di rilevante.

Posso dirti che per la pratica del 55% leggendo gli allegati redatti dell'ingegnere mi sembra che fosse scritta una cifra che esprimesse il fabbiasogno energetico dell'edificio, avevo i fogli in mano circa 1 settimana fà, ma adesso al momento mi scordo questo valore numerico.

Però scusa a prescindere che la mia casa sia F, G o X....pensavo i valori Ug e Uw sono valori intrinsechi dell'infisso per cui perchè devono variare in relazione alla classificazione dell'involucro secondo casaclima?

Grazie.

OLABARCH

Registrato
26/01/2010 10:59:54

Residente
Appiano

Messaggi
369

  
Inviato: 10/05/2010 15:55:43
Data Ultima Modifica: 10/05/2010 15:56:47 
Oggetto: *Inserire l' oggetto del messaggio
Messaggio:

scusami ma mi vien da sorridere......
3 cm di isolazione del tetto
Da noi la norma è 20!!!!!! E non siamo a Dobbiaco o San Candido che d'inverno i -20 sono abituali....!!!!!!
Per i valori Ug ed Uw devi sapere che non sono intrinseci del "serramento", ma esattamente di quel tipo di serramento! P.es. se usi un doppio vetro con intercapediane di aria, avrai un valore x; ma al posto dei 12 mm di aria, puoi mettere gas Argon o Kripton ed i valori scendono.
Puoi usare tripli vetri (usuali da noi): vetro, 12 mm aria, vetro 4 mm, 15 mm aria, vetro. In questo caso valori sono: Ug 0.9 , Uw 1.3. La medesima vetrata però, puoi isolarla con Argon ed i valori scendono a Ug 0.6 Uw 1.0.
Capisci ben che variando un solo elemento di questi, debbano variare anche i valori. Inoltre dipende dal tipo di serramento, dalla sezione dell'infisso.
Capisco che sia complicata la questione......
CANGACEIRO

Registrato
05/03/2008 16:14:01

Residente
Firenze

Messaggi
380

  
Inviato: 11/05/2010 10:52:08
Oggetto: *Inserisci l'oggetto per il messaggio
Messaggio:

Citazione: olabarch - 10/05/2010 15.55.43

Per i valori Ug ed Uw devi sapere che non sono intrinseci del "serramento", ma esattamente di quel tipo di serramento! P.es. se usi un doppio vetro con intercapediane di aria, avrai un valore x; ma al posto dei 12 mm di aria, puoi mettere gas Argon o Kripton ed i valori scendono.
Puoi usare tripli vetri (usuali da noi): vetro, 12 mm aria, vetro 4 mm, 15 mm aria, vetro. In questo caso valori sono: Ug 0.9 , Uw 1.3. La medesima vetrata però, puoi isolarla con Argon ed i valori scendono a Ug 0.6 Uw 1.0.
Capisci ben che variando un solo elemento di questi, debbano variare anche i valori. Inoltre dipende dal tipo di serramento, dalla sezione dell'infisso.


Sì su quello che tu hai scritto sono perfettamente d'accordo con te, è un discorso per me chiaro come l'ambra.

Però se tu guardi a questo link:
http://www.suedtirol-fenster.com/it/valorienergetici.htm?menID=998,930,924,916

cioè se le caratteristiche tecniche della finestra sono le medesime, stesso vetro, stessa canalina termica, stesso intercapedine d'aria, ecc...perchè il valore di Ug mi varia da 1.1 a 1.0 e poi a 0.8 a seconda della tonalità del colore verde? detto in parole povere......
CANGACEIRO

Registrato
05/03/2008 16:14:01

Residente
Firenze

Messaggi
380

  
Inviato: 26/05/2010 18:40:54
Oggetto: *Inserisci l'oggetto per il messaggio
Messaggio:

Citazione: olabarch - 27/04/2010 12.52.24

Figurati! Di nulla! ... se si può essere utili......



Salve,
ti rendo partecipe del tutto in virtù della tua preparazione dimostratami.Delle ditte della provincia di Bolzano soltanto la SudTirolFenster arriva a Firenze.

E' venuto sul luogo un uomo che mi ha dato l'impressione di essere di un altro livello rispetto ad altri serramentisti: come uso del metro, del laser, l'attenzione a certi particolari, l'aver saputo che va ai corsi di casaclima, certe particolarità sulla Termografia, la curva dei decibel ecc....

Per due infissi stimati in millimetri:
1. 1000x1520 Euro 1850
2. 940x 1215 Euro 1250

Prezzi all'imponibile comprensivi di finestra,trasporto,montaggio.

Parliamo di finestre con canalina termica in cromatech di acciaio, vetro fonoassorbente a 43.9 dB della saint gobain stadip silence, douglas come essenza, ma senza scuri,ecc..

In termini di prezzo il doppio rispetto a marchi come Icif e De Carlo. Questo valore doppio ci sarà tutto che dici? o è come un vestito di Dolce e Gabbana che si paga molto la firma anche se poi seta e cuciture sono di livello.