Messaggio:Ho parlato con il tecnico per capire meglio questo controtelaio loro come lo forniscono.
E' una L composta in tal modo:
il lato lungo è in legno di 68 mm con uno spessore di 20 mm
il lato corto è in lamierato di una lunghezza che non ho chiesto con uno spessore di 2/10 di mm, ovvero 0.2 mm.
rimango perplesso perchè un lamierato a fare da taglio termico tra telaio dell'infisso e mazzetta in pietraserena?!? non è meglio un altro legno di spessore 5mm?
ho contestato poi il fatto che lasciare 10 mm da schiumare tra controtelaio e telaio sono eccessivi alla faccia della dispersione termica, la risposta è stata: "Sì ma isola più la schiuma del resto".
Allego uno skizzaccio per spiegare meglio le mie parole grazie mille e buona giornata a tutti.